Hallo MathiasSch,
über die Heizkreispumpenlogik wird vorgegeben, ab wann die Umwälzpumpe noch in Betrieb bleiben sollte oder nicht und ob dementsprechend noch geheizt wird. Dies funktioniert in Abhängigkeit von der eingestellten Raum-Solltemperatur und der Außentemperatur. Ist die gedämpfte Außentemperatur > eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K geht die Pumpe aus.
Geheizt wird nach der eingestellten Kennlinie in Verbindung mit der Außentemperatur und der Raum-Solltemperatur. Bei aktivierter Raumtemperaturaufschaltung hat die gemessene Raumtemperatur noch einen zusätzlichen Einfluss auf die berechnete Solltemperatur.
Prüfen Sie für die Freigabe des Sparbetriebs bitte die Einstellung der Codieradresse A1 unter Heizkreis. Diese muss auf 0 stehen.
Beste Grüße °fl