abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Neue Vitodens 200-W - grundsätzliche Fragen zum Betrieb

Hallo zusammen,

am vergangenen Wochenende wurde bei uns eine neue Viessmann Vitodens 200-W mit 120l nebenstehendem Speicher und witterungsgeführter Steuerung eingebaut. Zudem haben wir im Wohnraum die Vitotrol 200A als Fernbedienung installiert. Zudem ist eine Erweiterung für die Ansteuerung einer Zirkulationspumpe (eigener Kreislauf) eingebaut. Das Gerät bereitet Warmwasser und Heizungswärme auf. Es gibt einen Heizkreislauf.

Ich habe folgende ganz grundsätzliche Fragen zum Betrieb, die ich mir bislang auch nach dem Studium der Anleitung nicht beantworten konnte:

- wie kann man einstellen, dass die Heizung ab einer bestimmten Außentemperatur (sagen wir 16 Grad) nicht warm wird (ist insbesondere in den Übergangsjahreszeiten sinnvoll). Wir wollen ja nicht, dass die Heizung auch bei 19 Grad Außentemperatur noch läuft

- als reduzierte Temperatur haben wir 17 Grad in der Therme eingestellt. Dennoch sind im Haus im reduzierten Betrieb (in diesem Fall nachts) die Heizkörper ordentlich warm. Die Vitotrol zeigt 20 Grad Innentemperatur an - außen etwas über Null. Das war die beiden letzten Nächte so

- von der Fernbedienung aus lässt sich außer der Raumsolltemperatur und dem Partybetrieb nichts einstellen. Selbst beim Drücken der Taste "Sparbetrieb" kommt ein Schloss als Symbol - muss dieser Betrieb erst in der Therme als Betriebsart aktiviert werden?

- das Grundprinzip ist bei unserr Anlage folgendes (habe ich das richtig verstanden?): Anhand der erfassten Außentemperatur, der gewünschten Raumtemperatur und der an der Vitotrol gemessenen (?) tatsächlichen Temperatur steuert die Anlage die Heizung?

Habt vielen Dank für die Hilfe.

Schöne Grüße
Matthias

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo MathiasSch,

über die Heizkreispumpenlogik wird vorgegeben, ab wann die Umwälzpumpe noch in Betrieb bleiben sollte oder nicht und ob dementsprechend noch geheizt wird. Dies funktioniert in Abhängigkeit von der eingestellten Raum-Solltemperatur und der Außentemperatur. Ist die gedämpfte Außentemperatur > eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K geht die Pumpe aus.

Geheizt wird nach der eingestellten Kennlinie in Verbindung mit der Außentemperatur und der Raum-Solltemperatur. Bei aktivierter Raumtemperaturaufschaltung hat die gemessene Raumtemperatur noch einen zusätzlichen Einfluss auf die berechnete Solltemperatur.

Prüfen Sie für die Freigabe des Sparbetriebs bitte die Einstellung der Codieradresse A1 unter Heizkreis. Diese muss auf 0 stehen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo MathiasSch,

über die Heizkreispumpenlogik wird vorgegeben, ab wann die Umwälzpumpe noch in Betrieb bleiben sollte oder nicht und ob dementsprechend noch geheizt wird. Dies funktioniert in Abhängigkeit von der eingestellten Raum-Solltemperatur und der Außentemperatur. Ist die gedämpfte Außentemperatur > eingestellte Raum-Solltemperatur + 1K geht die Pumpe aus.

Geheizt wird nach der eingestellten Kennlinie in Verbindung mit der Außentemperatur und der Raum-Solltemperatur. Bei aktivierter Raumtemperaturaufschaltung hat die gemessene Raumtemperatur noch einen zusätzlichen Einfluss auf die berechnete Solltemperatur.

Prüfen Sie für die Freigabe des Sparbetriebs bitte die Einstellung der Codieradresse A1 unter Heizkreis. Diese muss auf 0 stehen.

Beste Grüße °fl