Hallo Rainer, 0,4 und -5K bei 23 Grad Wunschtemperatur sind dann real 0,4 und -2K das gibt bei 0 Grad 26 Grad Vorlauf. Die Oberflächentemperatur des Fußboden ist dann vielleicht 25 Grad. D.h bei 26 Grad Raumtemperatur nimmt die FBH eher Wärme aus dem Raum auf --> Selbstregeleffekt der FBH, so wie es sein soll. Theoretisch könnten man eine Raumtemperatur Sensor verbauen mit Raumaufschaltung, der die Anlage bei Sonnen herunterregelt. Die Nordräume z.B. Bäder werden dann aber auch kalt. >> Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist ca. 1 bis 1,2 Grad. >>Mir scheint die Hysterese im sekundären Heizkreis von geschätzt 4 bis 5 Grad sehr gross ist die Spreizung jetzt 1 Grad oder 4-5 Grad? bei max Leistung und Norm-Außentemperatur z.b. -14 Grad sollte die Spreizung nicht über 5K sein. VG Michael