Hallo zusammen, ich versuche, eine Vitocal 250-A Pro über BACnet/IP an eine Beckhoff-SPS anzubinden und über die Gebäudeleittechnik zwischen Heiz- und Kühlbetrieb umzuschalten. Seriennummer: 7975642 Die BACnet-Kommunikation funktioniert grundsätzlich. Die Wärmepumpe wird als BACnet-Gerät erkannt und die Datenpunkte lassen sich lesen und schreiben. Für den Kühlbetrieb schreibe ich aktuell: General_system_external_heating_request = 1 // Aus General_system_external_cooling_request = 2 // Ein General_system_external_cooling_temperature_setpoint = 15 °C Die geschriebenen Werte werden korrekt zurückgelesen. Beim Datenpunkt General_system_external_cooling_request steht der Present_Value auf 2. An der Vitocontrol wird unter Informationen → Gebäudeleitsystem Folgendes angezeigt: Raumbeheizung: Ausgefordert Raumkühlung: Ausgefordert Heiz-/Kühlkreis 1: Standby Vorlauftemperatur-Sollwert Kühlen: 100 °C Über BACnet lese ich außerdem: General_actual_plant_mode = 3 // Automatik General_actual_system_mode = 1 // Standby Trotz aktiver Kühlanforderung und geschriebenem Kühlsollwert startet die Wärmepumpe nicht und der Systemmodus bleibt auf Standby. Auffällig ist, dass in der BACnet-Objektliste meiner Anlage keine Datenpunkte wie HeatingCoolingCircuit1_external_cooling_request oder HeatingCoolingCircuit1_external_cooling_temperature_setpoint vorhanden sind. Diese Datenpunkte finde ich nur in der allgemeinen Datenpunktliste im Bereich Fremdsteuerung/Externer Systemregler beziehungsweise bei den extern gesteuerten Heiz-/Kühlkreisen. Reichen General_system_external_cooling_request und der zugehörige Kühlsollwert aus, um den Kühlbetrieb zu aktivieren, oder muss zusätzlich der Heiz-/Kühlkreis 1 separat freigegeben beziehungsweise angefordert werden? Diese sind jedoch wie oben beschrieben nicht vorhanden. Da der Außentemperaturfühler sowie Vor- und Rücklauftemperaturfühler aktuell noch nicht angeschlossen sind, besteht eine Sammelstörung. Das verhindert zudem auch den Automatikbetrieb. Ist dies das eigentliche Problem, warum sich die Wärmepumpe nicht anfordern lässt? Vielen Dank für die Hilfe.
... Mehr anzeigen