Bei uns war der FB mit eigener Elektro Fachabteilung mit der Montage beschäftigt: Ergebnis: Beim Stecker der Ausseneinheit stand der Kabelmantel nach unten ab, so dass Wasser eindringen konnte. Entgegen allgemeiner Standards und entgegen der Viessmann Vorgaben wurde im Aussenbereich ein PVC Kabel verwendet. Entgegen der Viessmann Empfehlung (2,5 mm2) wurde die Inneneinheit mit 1,5 mm2 angeschlossen. Entgegen allgemeiner Standards wurde die CAN Leitung im gleichen Kabelkanal wie die Versorgung verlegt. Entgegen allgemeiner Standards wurden die Rohrleitungen nicht geerdet. Wenn ich fortfahren soll, bitte melden....