Hallo, wir haben seit letztem November eine Vitocal 250AH, die als Hybridsystem zusammen mit einer Viesmann Gasheizung arbeitet. Jetzt Ende Februar 2025 wurde durch den Viessmann Service neue Software aufgespielt. Wenn ich das richtig interpretiere ist das 2439. Ich habe ziemlich ähnliche Einstellungen auch um nur mit der WP zu heizen, wenn das preislich günstiger ist als Strom. Bivalenter Punkt 6°C, Alternativer Punkt 3°C. Das ist in den obigen Einstellungen allerdings falsch; bivalent muss immer höher sein als alternativ. Das Umschalten zwischen Gas und Wärmepumpe funktioniert im Regelungsmodus 1 feste Temperatur einwandfrei (hat aber auch schon vor dem Update funktioniert). Bivalent parallel oder alternativ funktioniert beides, wobei bei mir das keinen Unterschied macht, da die Wärmepumpe bis weit in den Minusgradbereich die nötige Heizleistung aufbringt und somit bis zur Alternativtemperatur die Wärmepumpe allein heizen kann. Auch das Einschalten von Gas oder WP über den Ökonomiefaktor funktioniert (entweder Gas (hoher Faktor) oder WP (kleiner Faktor) , wobei allerdings die ökonomische Regelung im Grenzbereich der automatischen Umschaltung noch nicht richtig funktioniert). Da scheint ein grundsätzliches Problem in der Konfiguration vorzuliegen (Urteil eines Nichtfachmannes), so dass die Umschaltung bei Dir nicht funktioniert. Grüße BJ