Die nachfolgenden Aussagen gelten bei witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung (Standard). Wenn beim reduzierten Betrieb (Nachtbetrieb) der Raumtemperatur-Sollwert auf +3°C gestellt wird (tiefer geht nicht), dann sind Brenner und Pumpen aus, solange die Außentemperatur über +3°C ist. Liegt die Außentemperatur unter +3°C, laufen die Pumpen aus Frostschutzgründen. Tipp 1: Wenn du bei sehr kalten Nächten die Heizung moderat heizen lassen willst, stellst du den Raumtemperatur-Sollwert des reduzierten Betriebs zwischen 13 und 17°C ein. Das Umschalten des Raumtemperatur-Sollwertes ist mit ViCare auf dem Handy ganz schnell getan. Tipp 2: Den Raumtemperatur-Sollwert des Normalprogramms lässt du immer unverändert auf 20°C. Das bewirkt außerdem, dass der Heizbetrieb bei Außentemperaturen von über 20°C abgeschaltet wird. Die Optimierung der Heizkennlinie wird deshalb allein mit der "Neigung" und dem "Niveau" gemacht. Bei normalem Heizbetrieb müssen die Pumpen immer laufen. Wie soll sonst die Steuerung des Vitodens merken, dass die Heizkörper schon kalt werden. Diese Form des Heizens funktioniert nur mit laufender Pumpe.