Ich will dir hier im Viessmann Forum jetzt nicht irgendeinen bestimmten Hersteller empfehlen. Meine Leidensgeschichte mit Viessmann Wärmepumpen ist nur leider schon etwas länger, daher dieser Gedanke. Ich hatte zuerst die 200-A, viel Ärger und zahlreiche Probleme. Software, Hardware, Verdichterschäden. Nach langem hin und her hat Viessmann diese Anlage gegen die 150-A 151.A08 getauscht. Daher habe ich jetzt den direkten Vergleich. Die 150-A läuft regelungstechnisch in einer ganz anderen Liga. Oder sagen wir mal so, sie regelt jetzt so wie man es erwarten könnte. Das hat die alte WO1C Regelung leider bei weitem nicht gemacht, das war einfach grauenhaft. Aber auch die neue hat noch Probleme. Schau dich hier mal in der Community um. Stichworte Vereisung, Softwareupdate und Parameter. Das Kältemittel R410A in der alten 200-S ist im Phase-Out und wird nur noch eingeschränkt und teuer für Reparaturen verfügbar sein. Das R32 in der neuen 200-S ist noch nicht ganz so kritisch, aber es geht in dieselbe Richtung. Mit R290 Propan bist du da erstmal sicher und läuft sehr effizient. Grundsätzlich bin ich mit der 150-A bisher echt zufrieden, läuft sehr gut. Nur dass ich Nachts wenn es kalt ist mit dem Fön den Ventilator abtauen muss, ist halt bitter, aber da wird es schon noch eine Lösung geben müssen. Und wenn Viessmann offenbar unzureichend getestete fehlerhafte Softwarestände automatisch installiert, aber für den Bugfix dann der Heizungsbauer (der nicht einmal versteht was man eigentlich will) Viessmann beauftragen muss, um wieder eine funktionierende Software aufgespielt zu kriegen, dann hab ich halt das Gefühl, dass hier gewaltig was schief läuft. Ob das bei anderen besser ist, weiss ich aber nicht.
... Mehr anzeigen