Schwierig mit dem Diagramm der Restförderhöhe...da du vermutlich die nötige Förderhöhe deiner Anlage nicht kennst. Läuft deine Anlage eine Weile konstant durch? (mind 15-20 Minuten) oder läuft die im Kurztaktbetrieb? Wenn die 15 Min konstant läuft, kannst du mit dem 36s Test am Gaszähler die aktueller Leistung bestimmen. Dann misst du Vor und Rücklauf Temperatur an den Rohren am Vitodens und gibst das hier https://www.endenergie.de/ ein und bekommst den Volumenstrom. Das klappt nur wenn die Laufzeit im Modulationsbetrieb min. so lange ist wie ein kompletter Wasserumlauf. oder man könnte die Leistungsaufnahme der Pumpe messen und das mit dem Diagramm einer vergleichbaren Grundfos vergleichen. Darüber bekommt man dann auch den Volumenstrom. Zusätzlich würde ich dir dringend empfehlen einen Hydraulischen Abgleich für deine Anlage zu rechnen , z.B. mit IMI Easyplan dann weißt du es auch.