Hallo, hast du bei dem Kesselkreis schon mal die Spreizung gemessen? Rohr Vorlauf am Vitodens und Rohr Rücklauf am Vitodens. Dann könnte man über den Modulationsgrad oder dem Test am Gaszähler kurz die aktuelle Leistung ausrechnen und darüber auf den aktuellen Volumenstrom . bei 100% Pumpe müssten ja über 1000l/h durch die Weiche gehen. Das ist ein 26 KW Gerät? 55 % Modulation laut App. 14 kW --> bei 1000 l/h müssten das z.b. 12 K sein. Wenn das nicht in diese Größenordnung geht ist der Wärmetauscher verstopft, oder die Pumpe defekt oder das Überströmventil offen. VG