Wurden bei der Erstinbetriebnahme ein oder zwei Heizkreise parametriert? Waren es "zwei" (wovon ich ausgehe), dann sind die auch auf dem Vitodens-Display und in ViCare zu sehen. Es spielt erst mal keine Rolle, dass der Heizkreis 1 möglicherweise ausgeschaltet ist. Gibt es eine hydr. Weiche? Wenn es einen Mischer gibt, muss es auch eine externe Umwälzpumpe geben, die dann die FBH versorgt. Wurden bei der Erstinbetriebnahme zwei Heizkreise parametriert, dann muss der Parameter 934.5 (Differenztemperatur HK2 zu HK1) vorhanden sein. Der Parameter befindet sich im Menü "Heizkreise".