Hallo Flo Schneider, meine Anlage, eine Vitocal 250-AH mit Pufferspeicher an Radiatoren, läuft seit Ende Dezember 2024. Auch ich habe festgestellt, dass mit der aktuellen Softwareversion 2417, die mit der neuen Heizperiode quasi „aktiv“ wurde, ein unnötiges Takten der WP stattfindet. Hatte ich im letzten Winter max. 2 – 4 Verdichterstarts in 24 h, so habe ich aktuell rd. 15 -16 Starts in 24 h. Der Verbrauch liegt geschätzt rd. 15 – 25% über dem Verbrauch, den ich hätte, wenn die Anlage – wie im letzten Jahr – modulierend nahezu durchlaufen würde. Im Februar 2024 hatte ich eine JAZ-Zahl von 4,2, aktuell liegt dieser Wert für November bei 3,7! Wann wird den nun die bereinigte Software ausgeliefert? In Anbetracht der Tatsache, daß die kalten Monate erst noch bevorstehen, ist dieses aktuelle Regelverhalten, verbunden mit dem erhöhten Stromverbrauch sowie des deutlich höheren Verschleißes nicht hinnehmbar. Falls sich das Problem softwaretechnisch nicht so leicht lösen lassen sollte, so könntet ihr doch für die Pufferspeicher-Anlagen übergangsweise doch auch wieder die alte, funktionierende Softwareversion als neues „Update“ aufspielen. Es ist sehr ärgerlich, daß eine perfekt funktionierende Anlage durch falsche Programmierung so „verschlimmbessert“ wird und die Modulation der Vitocal quasi komplett unterbunden wird. Ich bitte doch, sicher auch im Namen der anderen Foristen, um eine zeitnahe Korrektur und kurze Antwort ins Forum, wann dieser Fehler beseitigt wird. Danke und Grüße Thorsten