UPDATE: In der letzten Woche habe ich täglich ca. 50 Brennerstarts gezählt. das ist wohl zu viel 😉 Lage der Sensoren: Die vorhandenen Sensoren liegen richtig. Kesseltemperatur sinkt leicht bei höheren Außentemperaturen. Hysteres vergrößern: in einem weiteren Forum war zu lesen, dass die Hysteres anpassbar sei. leider konnte ich jedoch keine "Schalter" ausfindig machen die ich mit der HYsterese in Verbindung bringe. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/75606/Viessmann-Tetramatik Aktuell scheint Erfolgsversprechend... Kleinere Düsen einzubauen, oder den Brenner für eine gewisse Zeit "zu sperren". Brennersperre (I): Vortäuschen einer "hohen" Kesseltemperatur mittels Widerstand, bis eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder die Kesseltemp. auf 42°C abgefallen ist. --> Erfordert nach Abschalten des Brenners den PTC100 der Kesseltemp durch den anderen Widerstand zu ersetzen. Brennersperre (II): Unterbrechung des Brennerstart mit Schalter bis zeit Abgelaufen, oder 42°C eingestellt sind. Austausch der Steuerung durch eine Universelle der Firma TA. https://www.ta.co.at/standardregler/uvr67