Hallo,
Meine Tetramatik II lässt nur sehr hohe Kesselwassertemperaturen zu bis es zum erneuten Brennerstart kommt. Mein Verständnis war aber, dass bei ca. 5° Außentemperatur, Steilheit 0.6, Verschiebung = 0, die Temperatur auf 40°C absinken sollte ehe der Brenner erneut startet. TP steht auf ca. 75-80°C (schwer abzulesen).
Die Obergrenze der Kesseltemperatur (80° selbstgemessen) scheint grundsätzlich plausibel.
Warum aber schaltet bei 74°C der Brenner wieder an? Ich habe einen extra Mischer hinter der Heizung zur Regelung der FBH Temperatur (FBH Vorlauf = 30°C). Es ist ärgerlich, weil die Ölheizung nur für die FBH genutzt wird. Warmwasser wird über Strom gemacht.
Warum kann die Temperatur nicht reduziert werden? Ständig springt der Brenner an 😞
Ich hoffte durch Reduktion der Starts den Brenner zu schonen, weniger Abwärme im Keller, Längere Brennerzeiten zu erreichen.
Ist die Hysterese Fix? Liegt der Kesselsensor der Tetramatik falsch?
Mein System - Übergang bis in 3 Jahren ein WP eingebaut werden kann.
Nach Einbau einer FBH (3 Etagenverteiler mit je 5-6 Strängen) kam durch Heizungsbauer hinzu:
Zusätzulich T-Gesteuerte Raumregelung für alle Etagen (teilweise Shelly, teilweise HomeAssistant).
Hallo,
Du fragst bei ner 40 Jahre alten Regelung was da los ist?
Sei froh das die überhaupt noch läuft, außerdem weiß die doch garnicht was dahinter dran hängt.
Fragen sind damit hoffentlich beantwortet.
Gruß
Die Antwort hat mich leider nicht weitergebracht, aber vielen Dank für deine Mühe!
UPDATE:
In der letzten Woche habe ich täglich ca. 50 Brennerstarts gezählt. das ist wohl zu viel 😉
Lage der Sensoren:
Die vorhandenen Sensoren liegen richtig. Kesseltemperatur sinkt leicht bei höheren Außentemperaturen.
Hysteres vergrößern:
in einem weiteren Forum war zu lesen, dass die Hysteres anpassbar sei. leider konnte ich jedoch keine "Schalter" ausfindig machen die ich mit der HYsterese in Verbindung bringe. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/75606/Viessmann-Tetramatik
Aktuell scheint Erfolgsversprechend...
Kleinere Düsen einzubauen, oder den Brenner für eine gewisse Zeit "zu sperren".
Brennersperre (I): Vortäuschen einer "hohen" Kesseltemperatur mittels Widerstand, bis eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder die Kesseltemp. auf 42°C abgefallen ist. --> Erfordert nach Abschalten des Brenners den PTC100 der Kesseltemp durch den anderen Widerstand zu ersetzen.
Brennersperre (II): Unterbrechung des Brennerstart mit Schalter bis zeit Abgelaufen, oder 42°C eingestellt sind.
Austausch der Steuerung durch eine Universelle der Firma TA. https://www.ta.co.at/standardregler/uvr67