Sehr geehrte Community, ich habe die Regelanlage - Tetramatik lll - 7420460 - Serie 742046003846 - 02 Brenner - 02 Warmwasserspeicher. Elektronik geht öfters auf Störung ( aber nur dann wenn Kessetemperatur von 65 auf 70 Grad ) gehen soll - Brenner gehen dann im Sekundentakt an und aus. Stecke dann den Kugeschreiber in die SP Buchse - Problem ist dann behoben - oder ich schalte die Anlage aus / an ( Reset ). Die Anlage läüft sonst ohne Probleme - bis auf das oben genannten Fehler. Meine Wartungsfirma spricht von einer neuen Regelung - läßt sich das Problem aus noch anders lösen - evtl. mit Austausch von Platinen, etc. Heizungsanlage ist aus dem Jahre 1986 Ich hoffe sehr Sie können mit evtl. bei diesem Problem helfen. Ihre Viessmann - Anlage läuft sonst ohne Fehl und Tadel - keine Störungen - auch die Messwerte dieser alten Anlage sind sehr gut. Was würde eine neue Ersatzregelung ca kosten - meine Heizungsfirma spricht vo 1.500€ bis 2.000€ Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen Matthias Mett