Software Stand für TCU 301 auch noch auf Stand "2440" upgedatet werden war bei mir nicht der Fall hatte auf der Anlage mit der tcu 300 2440 drauf nach Tausch der tcu auf 301 und Einbau lan Erweiterung hat alles geklappt 👍
... Mehr anzeigen
Also die komplette HMI, also die touch-sensitive-Front oder wie man noch sagt Bedienteil muß getauscht werden ausser es ist schon eine tcu 301 verbaut Anleitung ist schon blöd gemacht🤮
... Mehr anzeigen
Nachrüstpaket LAN Erweiterung 450mm 7091148 ca 350 Euro da ist alles dabei Auf er linken Seite des bedienteil (Rückseite) kommt dann der Stecker von der Erweiterung drauf (bei tcu 300 liegt der in der innen Tot) und klar 2440
... Mehr anzeigen
Mit der tcu 300 geht es nicht es fehlen die Anschlüsse für die LAN Erweiterung deshalb braucht man eine 301 Weitere Frage, passt TCU301 überhaupt Vitocal 250A/ -AH ? klar ist ja das selbe nur mit Anschluß für die LAN Erweiterung
... Mehr anzeigen
verbauten TCU-Moduls TCU300 durch ein neueres Modul TCU301 (7883250) nötig? ja neue TCU oder wie man sagt (Bedienteil) wird benötigt das sollte Viessmann bei der LAN Erweiterung auch dabei schreiben wird sonst ein teuer LAN Anschluß 😬