Ich kann kaum glauben, dass da schon irgendein Hardwarefehler/Steuerungsfehler der E3-Steuerung vorliegt. -> so sehe ich das auch😳 Überprüf bitte nochmal ganz genau, ob tatsächlich reduzierter Betrieb vorliegt oder nur fälschlicherweise angezeigt wird. Dazu stellst du den reduzierten Betrieb auf +3°C. Ist tatsächlich reduzierter Betrieb vorhanden, dann gehen Pumpe und Brenner bei den derzeitigen Außentemperaturen aus, wenn tatsächlich reduzierter Betrieb vorhanden ist. --> genau so ist es. Pumpe geht aus und es wird Sparbetrieb angezeigt. Andere Möglichkeit: Hast du ViCare-Thermostate? Die können die Einstellungen am Vitodens überschreiben. --> nein Hast du rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung? --> Ja, Heizkurve habe ich allerdings ziemlich "flach gelegt", damit bei den aktuellen Temperaturen abends die VL-Temperatur wenigstens auf 30°C hoch geht. Sonst kühlen mir die Räume auf unter 16°C runter. Es ist genau dies mein Problem. Tagsüber kann die Anlage gerne in den Sparbetrieb (Pumpe und Brenner aus) gehen, weil ich keine Wärme brauche. Abends aber muss die Anlage dann eine minimale VL-Temperatur (und natürlich Pumpleistung) liefern, da sonst die Räume zu stark auskühlen.