Hallo Hermann, nachdem die ökonomische Regelstrategie zu einer viel zu hohen Taktung führte und ich von Viessmann nur die Nachricht bekam, dass ich besser nicht mit den realen Energiepreisen arbeiten sollte (???), habe mich in die Handbücher eingearbeitet. Ich habe die für die bivalente Steuerung bei 'Konstanttemperatur' relevanten festen Temperaturwerte (bivalenter Punkt und alternativer Punkt) so verändert, dass sie die Energiepreise abbilden. Standard sind 4 und -5 Grad. Ich habe aufgrund der Beobachtung des Effizienzfaktors in der App (Verhältnis thermische Energie zu elektrischer Energie) jetzt 6 und 4 Grad eingestellt. Seitdem läuft die Anlage sehr gut mit nur 1-2 Taktungen der WP täglich. Vielleicht hilft Dir das weiter. Ich kann Dir gerne erklären, wie man die Temperaturen an der Vitocal einstellt, falls Du das nicht wissen solltest. Die Parameter meiner Anlage frage ich übrigens über die ViCare App ab. Alles sehr transparent. Viele Grüße Christian