Hallo Rockstar! Das die Sekundärpumpe bei reduziertem Betrieb ausschaltet liegt daran, dass Viessmann diesen als "Energie-Einspar-Betrieb" interpretiert und daher auch die Kühlung als Luxus betrachtend vollständig einstellt. Das Takten liegt daran, dass die WP beim Kühlen eine (zu) hohe Kühlleistung erzeugt, die deine HKs so nicht abnehmen (können). Dieses liegt im allgemeinen daran, dass (a) die Kühlleistung einer FBH auf ~7W/m²K (Heizen 11W/m²K) beschränkt ist, (b) die mögliche Temperaturdifferenz der FBH durch den Taupunkt begrenzt ist, und (c) oft nicht alle Räume im Haus in die Kühlung einbezogen werden. Wenn du Glück hast reicht es wenn du für die Kühlung sicher stellst, dass wirklich alle Kühlkreise in Reaktion auf (c) offen sind, um die hohe Leistung entgegenzunehmen und genügend lange Takte zu erzeugen. Das Problem ist allerdings, dass das Heizungssystem gewöhnlich nur auf den Heizfall und nicht auf den Kühlfall dimensioniert werden - für diesen muss man ggf. zusätzliche Heiz-/Kühlkreise in der Decke einplanen. Ohne diese kann es dann passieren, dass die WP einfach eine zu hohe Kühlleistung bei relativ niedrigen ATs erzeugt und ein Takten nicht zu verhindern ist. Da die Kühlleistung einer LW-WP mit steigenden ATs sinkt, kann man das Takten zumindest zum Teil dadurch reduzieren, dass man die AC-Funktion erst bei höheren ATs/RTs einschaltet, z.B. >24°C, Leider muss man damit aber evtl. auf seinen Komfortbereich verzichten. Gruß Gwyn