Hi,
habe eine Vitocal 200S und seit einigen Tagen bleibt die interen Sekundäre Pumpe stehen wenn sich die Anlage in den reduzierten Betrieb schaltet stehen.
Beobachtet wurde, dass die interne Pumpe zwar im Normal Betrieb mitläuft, aber im reduzierten Modus komplett stehen bleibt.
Sprich: das kalte Wasser der Kühlung bliebt im Vorlauf stehen und wird nicht wie vorher die ganze Zeit im Heiz/Kühlkreis weitergepumpt.
Was kann das denn sein ?
Habe alle Parameter kontrolliert, aber außer die Leistung der Sekundärpumpeneinstellung 0-100% habe ich nicht wirklich was in der Codierebene 1 gefunden.
kann mir hier wer weiter helfen ?
2. Kühlung
Die Kühlung startet, läuft ca. 10min. und schaltet wieder aus und das den ganzen Tag lang. Sie Taktet.
Die Kühlwassertemperatur darf max. 20Grad betragen. Kühlkennlinie ist auf Niveau 0 und Neigung ebefalls 0 eingestellt. Das Kühlwasser wird aber auf innerhalb kürzester Zeit (3-5 min) auf 14 Grad runtergekühlt. bei dieser Temp bleibt die Wärmepumpe sofort wieder stehen und wartet ca. 10 min. schaltet dann wieder ein. kühlt runter auf 14 Grad und schaltet wieder aus. das eben den ganzen Tage lang.
Kennt jemand das Problem und wie wurde das gelöst ?
Bitte um Hilfe. Vielen Dank
Hallo Rockstar!
Das die Sekundärpumpe bei reduziertem Betrieb ausschaltet liegt daran, dass Viessmann diesen als "Energie-Einspar-Betrieb" interpretiert und daher auch die Kühlung als Luxus betrachtend vollständig einstellt.
Das Takten liegt daran, dass die WP beim Kühlen eine (zu) hohe Kühlleistung erzeugt, die deine HKs so nicht abnehmen (können). Dieses liegt im allgemeinen daran, dass (a) die Kühlleistung einer FBH auf ~7W/m²K (Heizen 11W/m²K) beschränkt ist, (b) die mögliche Temperaturdifferenz der FBH durch den Taupunkt begrenzt ist, und (c) oft nicht alle Räume im Haus in die Kühlung einbezogen werden.
Wenn du Glück hast reicht es wenn du für die Kühlung sicher stellst, dass wirklich alle Kühlkreise in Reaktion auf (c) offen sind, um die hohe Leistung entgegenzunehmen und genügend lange Takte zu erzeugen. Das Problem ist allerdings, dass das Heizungssystem gewöhnlich nur auf den Heizfall und nicht auf den Kühlfall dimensioniert werden - für diesen muss man ggf. zusätzliche Heiz-/Kühlkreise in der Decke einplanen. Ohne diese kann es dann passieren, dass die WP einfach eine zu hohe Kühlleistung bei relativ niedrigen ATs erzeugt und ein Takten nicht zu verhindern ist.
Da die Kühlleistung einer LW-WP mit steigenden ATs sinkt, kann man das Takten zumindest zum Teil dadurch reduzieren, dass man die AC-Funktion erst bei höheren ATs/RTs einschaltet, z.B. >24°C, Leider muss man damit aber evtl. auf seinen Komfortbereich verzichten.
Gruß Gwyn
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |