ok https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956286 siehe Service Anleitung S 86 oben: (Einstellung der Energiesparfunktionen nur über Software-Tool) 1791.0 Zielposition 3-Wege-Ventil Das 3-Wege-Ventil nimmt die eingestellt Position ein, wenn keine Anforderung durch den Heizbetrieb oder die Warmwasserbereitung vorliegt. Wert Bedeutung 1. Heizen 2. Mittelstellung 3. Warmwasser Ruf deinen HB an, er soll vorbeikommen und mit Viguide das 3-Wege-Ventil auf Grundposition heizen stellen. Dann kann im Sommer keine Schwerkraft Zirkulation im WW Kreis entstehen. Falls er das Pro Paket gebucht hat kann er das theoretisch auch remote umstellen. Falls du dich mit IT etwas auskennst kann du die auch selbst einen Adapter bauchen um das umzustellen: https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kostenlos/td-p/356066 Alternativ kann man auch eine Schwerkraftbremse oder einen Thermo-Siphon in die Leitung einbauen. aber das ist deutlich aufwendiger und teurere. Dass der HB die Leitung nicht gleich als Thermo-Siphon ausgeführt hat könnte man ihm ankreiden. VG