Eine Kommunikation findet nicht statt. Du kannst, wie bei Smart Grid auch, über die Betriebsartenumschaltung einen höheren Sollwert vorgeben, indem du zum Beispiel auf den 2. Sollwert umschaltest und dort einen höheren Sollwert vorgibst, als der normale hat. Wichtig ist dabei, dass dieser Sollwert durch die Wärmepumpe auch erreicht werden kann und dass der Kontakt ausreichend Lage geschaltet bleibt, damit es nicht dazu kommt, dass ein hohes Taktverhalten der Wärmepumpe entsteht.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen