Wenn die Zirkulation aktiv ist, dann kostet dies nicht nur Strom für die Zirkulationspumpe, sondern das Wasser, das durch die Zirkulationsleitung gepumpt wird, gibt auch Wärme an die Umgebung ab wie bei einer Fußbodenheizung. Dadurch kühlt der Warmwasserspeicher bei aktivierter Zirkulation deutlich mehr ab als wenn diese deaktiviert ist. Idealerweise sollte die Zirkulation nur bei Bedarf also ca. 10 Minuten vor dem Duschen laufen. Ich habe meine Zirkulationspumpe an einer smarten Steckdose hängen, die ich über Alexa steuern kann. Beim Aufstehen sage ich "guten Morgen", dadurch startet eine Routine, die die Zirkulationspumpe für 10 Minuten laufen lässt. Statt Alexa könntest du wie von Awot252 vorgeschlagen auch einen Taster verwenden, den du bei Bedarf drückst. Vorteil ist, dass du kein Handy brauchst. Ja, du hast es richtig verstanden. Warmwasser wird erhitzt, falls Temperatur < Soll - Hysterese ein erfüllt ist auf Temperatur von Soll + Hysterese aus. Die richtige Einstellung ist stark von deiner individuellen Situation abhängig. Idealerweise sollte die Solltemperatur möglichst niedrig sein und die Anzahl der Aufheizvorgänge minimiert werden. Ich habe WW nur morgens vor dem Aufstehen für 1 Stunde aktiviert mit Soll von 42 Grad, so dass bei mir die Warmwasserbereitung nur einmal täglich stattfindet. Damit komme ich gut hin. Musst einfach ausprobieren, ob Situationen eintreten, wo das WW zu kalt ist. Dann musst du entweder die Solltemperatur erhöhen oder beispielsweise zwei einstündige WW-Fenster einrichten, jeweils morgens und abends vor dem Duschen. Probieren geht über studieren 😉