Hallo buchfink,
bei der Einstellung normal wird der Sollwert des Pufferspeichers mit der berechneten Vorlauftemperatur für den Heizkreis gleich gesetzt. Zudem wird der gesamte Inhalt des Speichers auf den Sollwert beheizt.
Bei Festwert wird der Sollwert auf den unter Parameter 7208 eingestellten Wert gesetzt. Ob das Volumen des Pufferspeichers im Festwerttemperaturbereich für die gesamte HT-Zeitphase ausreicht, musst du prüfen. Ich denke aber, dass es gerade bei kälteren Temperaturen nicht reichen könnte. Hierfür würde ich dir empfehlen, wenigstens das Zeitprogramm auf oben anstatt auf Standby zu stellen.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen