gestern nachmittag blieb die Heizung kalt, da die Heizkreis-Pumpe nicht lief. Direkt an die Steckdose angeschlossen lief die Pumpe. Damit wurde es zwar wieder warm in der Wohnung, aber die Kesseltemperatur kletterte immer wieder auf 90 Grad hoch. Nachdem ich vor Jahren schon mal den Kessletemperaturfühler tauschen musste, weil damals die Kessel-/Voralauftemperatur zu niedrig bleib, hatte ich gleich dieses Teil in Verdacht. Ausgebaut und Widerstandswrte nachgemessen: Laut digitalem Messgerät soweit ok, mit einem analogen Messgerät zeigten sich aber wilde Sprünge. Ich habe daraufhin den alten Temperaturfühler (VI 7403780) eingebaut und erwartungsgemäß lief alles wieder normal bis eben auf die zu niedrigen Vorlauftemperatur. Deshalb die Heizkurve etwas nach oben verschoben und Ersatzfühler bestellt. Heute morgen noch fast gleiches Bild: Pumpe läuft, Vorlauftemp mit knapp 50 Grad ein bisserl hoch, aber bis der neue Fühler kommt geht das schon.. 3 Stunden später meldet sich meine Tochter: Temperatur wieder bei 90 Grad! Gibt es hier noch einen weiteren Fehlerursache oder ist es doch nur der Kessltemperaturfühler? Was kann/sollte ich noch testen/ausschließen? Gruß Paul