gestern nachmittag blieb die Heizung kalt, da die Heizkreis-Pumpe nicht lief.
Direkt an die Steckdose angeschlossen lief die Pumpe. Damit wurde es zwar wieder warm in der Wohnung, aber die Kesseltemperatur kletterte immer wieder auf 90 Grad hoch.
Nachdem ich vor Jahren schon mal den Kessletemperaturfühler tauschen musste, weil damals die Kessel-/Voralauftemperatur zu niedrig bleib, hatte ich gleich dieses Teil in Verdacht.
Ausgebaut und Widerstandswrte nachgemessen:
Laut digitalem Messgerät soweit ok, mit einem analogen Messgerät zeigten sich aber wilde Sprünge.
Ich habe daraufhin den alten Temperaturfühler (VI 7403780) eingebaut und erwartungsgemäß lief alles wieder normal bis eben auf die zu niedrigen Vorlauftemperatur.
Deshalb die Heizkurve etwas nach oben verschoben und Ersatzfühler bestellt.
Heute morgen noch fast gleiches Bild: Pumpe läuft, Vorlauftemp mit knapp 50 Grad ein bisserl hoch, aber bis der neue Fühler kommt geht das schon..
3 Stunden später meldet sich meine Tochter: Temperatur wieder bei 90 Grad!
Gibt es hier noch einen weiteren Fehlerursache oder ist es doch nur der Kessltemperaturfühler?
Was kann/sollte ich noch testen/ausschließen?
Gruß
Paul
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Paul,
hast du ein Bedienteil mit einer ?-Taste? Wenn ja, dann prüfe doch bitte mal ob die anderen Temperaturen auch am schwanken sind.
Über die Codierebene kannst du dann auch gleich mal prüfen, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 eingestellt sind.
Es kann auch sein, dass die Temperaturen von der Elektronik falsch ausgewertet werden.
Eine weitere mögliche Ursache wäre zum Beispiel ein defekter Schornsteinfegerprüfschalter.
Die Anlage würde dann immer gegen die max. Kesseltemperatur fahren, allerdings müssten dann alle Pumpen laufen.
Wenn du den Sensor getauscht hast kannst du gerne berichten, wie sich die Regelung verhält.
Viele Grüße °pa
Hallo Paul,
hast du ein Bedienteil mit einer ?-Taste? Wenn ja, dann prüfe doch bitte mal ob die anderen Temperaturen auch am schwanken sind.
Über die Codierebene kannst du dann auch gleich mal prüfen, ob die Codieradressen 01:00 und 00:15 eingestellt sind.
Es kann auch sein, dass die Temperaturen von der Elektronik falsch ausgewertet werden.
Eine weitere mögliche Ursache wäre zum Beispiel ein defekter Schornsteinfegerprüfschalter.
Die Anlage würde dann immer gegen die max. Kesseltemperatur fahren, allerdings müssten dann alle Pumpen laufen.
Wenn du den Sensor getauscht hast kannst du gerne berichten, wie sich die Regelung verhält.
Viele Grüße °pa
@Kundendienst
auch wenn Ihr Posting (Kommentar) schon zwei Jahre zurück liegt - Sie sind mein Held 🙂
Ich habe heute diesen Thread gefunden/gegoogelt, weil ich mich bereits seit über 4 Jahren mit meiner Trimatik-mc herum ärgere. Ihr Tipp mit den Kontakten der orangefarbenen Box hinter der Schaltuhr war die Lösung - tausend Dank dafür.
Ich möchte nicht wissen, wie viele Heizungsmonteure diese Kniffe kennen, aber verschweigen und lieber neue Anlagen verkaufen...