@geisem der WP ist das relativ egal ob die 20 l/kW in großvolumigen Stahlradiatoren stecken oder im Estrich der FBH. WICHTIG. Diese Volumen muss durchströmt sein! Wenn dann nur die halbe Anzahl Räume beheizt wird, als bei der Auslegung angenommen, klappt es nicht mehr. Oder wenn die Heizkurve hochgeschraubt wird und die Heizkreise als Konsequenz durch ERR abgesperrt werden. Dann muss das Volumen in einem durchströmten Puffer vorgehalten werden. VG