@Flo_Schneider schrieb: [...] Überströmventil die ganze Zeit durchlässt und somit unnötig die Rücklauftemperatur erhöht und somit ein Taktverhalten fördert, da die Solltemperatur schneller erreicht ist. Was allerdings ebenso passieren kann, wenn dem Parallelpuffer die Wärme nicht entnommen wird 🤔 Nur kann beim Reihenpuffer theoretisch die Durchmischung vermieden werden und die VL Temperatur geht auf dem Niveau in den Heizkreis, wie sie aus der WP kommt. Man könnte den Rücklaufpuffer für den Worst-Case so dimensionieren, dass eine ähnliche Gesamtwassermenge vorhanden ist, als wäre das System mit dem kleinstmöglichen Parallelpuffer geplant worden sein. Hydraulisch soll es bei uns von der WP Inneneinheit an drei Rohre (Innendurchmesser/geplanter Wärmetransport) gehen: 20mm (2,4kw), 20mm (3,4kw) und 13mm (0,7kw). Wenn die WP IE dort mit einem Rohr mit 25mm oder mehr Innendurchmesser angeschlossen wird, und die ERR offen/entfernt sind, sollte es aus meiner theoretischen Sicht effizienter sein, als der Parallelpuffer. Volumenstrom über drei Rohr aufgeteilt, Wassermenge durch Puffer im Rücklauf auf 150-200L angehoben, übersehe ich etwas?