Hallo zusammen, habe meine neue Vitodens 300-W B3HG seit einigen Wochen in Betrieb und mit Hilfe dieses Forums auch das Takten bei Heizbetrieb in den Griff bekommen. Allerdings hat sie nach der Abschaltung im Anschluss an die WW- Aufheizung 1-2 Fehlstarts bevor Sie wieder normal weiterheizt. Habe schon die Pumpennachlaufzeit 543.0 von 120s auf 240s hochgedreht, was zu Folge hat dass die Vorlauftemperatur der Hzg auf ca. 45 Grad runtergeht, aber wenn die Hzg mit hoher Modulation startet schafft sie es nicht rechtzeitig in Richtung 10-20% herunter zu modulieren. Sie geht dann wieder aus. Die Heizkreispumpen laufen weiter (HK1 sogar unter Solltemperatur). Dann geht das Spiel wieder von vorne los... Den Parameter 597.0 (max Heizleistung bei WW) hab ich auch schon auf 70% ohne Erfolg abgesenkt; ebenso den Parameter 1606.4 (Integralschwellwert) von 50 auf 100 hochgesetzt. Nun noch zur Anlage: Hydraulische Weiche; HK1 über Divicon ohne Weiche für einige (unwichtigere) Heizkörper im Haus; mit 0,4 +5K (stark an HK2 angenähert) HK2 über Divicon mit Mischer für ca 170qm FB-Heizung mit 0,4+3K bei den derzeit fast konstanten ca. 10Grad Aussentemperatur der letzten Tage ergibt das ca 30 Grad für HK1 und 27/28 Grad für HK2 Habt ihr noch Ideen was ich probieren könnte oder soll ich mit den Fehlstarts leben? Danke und Gruß Markus