Hallo, danke für deinen Beitrag. Das kann aber nicht das Problem sein, da A6 zusätzlich zu A5 wirkt. (ist eine Option, falsch jemand eine extreme RT einstellt. Da werksseitig A5:5 ist, läuft die HK-Pumpe nur bis die AT die Raumsolltemp.um 1K übersteigt, also bei einem Raumsoll von 20°C bis 21°C Außentemp. Daher ja meine Vermutung mit der Sockeltemp. die ist bei einem NT-Kessel über den Codierstecker vorgegeben. Gruß Heizing