Ich habe eine Wärmepumpe mit einer Vitocal 222-S Inneneinheit (Seriennummer 7749599701122117) in Betrieb und möchte dem System 1x Vitotrol 100-EH hinzufügen. Die Verbindung zum Internet erfolgt üder Vitoconnect Opto 1. 1. Frage: Ist die Verbindung von Vitotrol 100-EH mit meiner Anlage in jetziger Konfiguration möglich oder benötige ich zwingend Vitoconnect Opto 2 (wg. Low-Power-Funk)? 2. Frage: Kann ich als Privatperson Vitotrol 100-EH erstmalig selbst in Betreib nehmen oder bin ich gezwungen einen Fachbetrieb zu beauftragen? 3. Frage: Muß die Installation bzw. Inbetriebnahme von Vitotrol 100-EH tatsächlich zwingend und ausschließlich über die ViGuide App erfolgen? Danke für die Hilfe
... Mehr anzeigen
Hallo Nick-V222,
wie hoch ist denn die Temperaturdifferenz zwischen Sekundär-Vor- und Rücklauf, wenn die Anlage volle Leistung bringt?
Bezüglich C5, ist eine Brücke eingelegt zwischen den Kontakten X3.6 und X3.7?
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen