Ich habe genau das gleiche bei meiner neuen G333. Das Verhalten der Starts stelle ich allerdings nur fest, wenn die Heizkurve mit den äußeren Temperaturen einhergeht. Ich habe das Niveau auf 1, Neigung auf 0. Wenn es dann draußen mehr als +7 Grad hat, schaltet sich der Verdichter irgendwann ab, es läuft nur noch die Sekundärpumpe, bei mir auf 70% Auslastung, Vorlauftemperatur ca. 25-26 Grad, Volumen ca. 1100 Liter/h. Wenn es dann wieder kälter wird, beginnt irgendwann der Verdichter mit diesem Verhalten. Er schaltet an, läuft 40-53% Auslastung, für genau 180 Sekunden, schaltet wieder ab. Dann dauert es meist 15-20 Minuten und das Spiel geht von vorne los. Außentemperatur dann meist 6-7 Grad plus. Dies macht er dann ziemlich lange, wahrscheinlich bis die Temperatur wieder über eine lange Zeit under 7 Grad Außentemperataur ist. Dann schaltet sich der Verdichter ein und läuft über mehrere Stunden, meist bei ca. 20% Auslastung. Ob das jetzt ein normales Verhalten ist - dazu müsste ich erst einmal wissen, wie die WP arbeitet. Wann bekommt der Verdichter das Signal, und vor allem warum. Ich kan das Verhalten allerdings durch zwei Aktionen beeinflussen. Entweder indem ich kurzerhand das Niveau auf 2 oder 3 stelle, dann dauert es nicht lange und der Verdichter läuft an. Dann kann ich das Niveau auf 1 zurückstellen und der Verdichter läuft weiter. Wie lange, das habe ich noch nicht erkennen können oder ich lasse meinen Brauchwasserspeicher auf 65 Grad aufheizen. Dann schaltet sich nach dieser Aufheizphase der Verdichter ab (unabhängig von der Heizkurve). Solange ich das nicht erkennen kann, muss ich davon ausgehen, dass dies so gewollt ist. Meldungshistorie ist bei mir allerdings leer.