Moin Community, @Fiedel , Fiedel hat bereits zwei ähnliche Fälle gelöst, daher direkte Grüße..;-). Wir haben just ein Haus mit einer Vitodens 200, Bj. 2000 gekauft. Wurde regelmäßig gewartet, bedient den Heizkreis und Speicher, aber nicht besonders gut. Die Fernbedienung wurde im Zuge der Entrümpelung entsorgt, aber in der Config. abgeschaltet. Nun macht es den Eindruck, als weiß sie nicht wirklich, ob sie den Speicher oder den Heizkreis befeuern soll, taktet sehr kurz. Heizkreis an, ca. 20 Sekunden, Heizkreis aus. Speicher an, ca. 5 Sekunden Speicher aus, usw. Ich habe alle Parameter aus Codierebene 1 und 2 ausgelesen und in die Wartungsanleitung geschrieben, siehe Bilder im Anhang. Sieht für mich erstmal ok aus, bis auf Parameter 102, Codierebene 2. stand auf 255!, habe ich auf 75 nach Anleitung geändert. Die Fernbedienung (Küche) fehlt definitiv, siehe Foto, ist aber in Parameter 20 abgeschaltet. Die Kessel Solltemperatur und Speicher Solltemperatur schwanken sehr stark bei jeder Abfrage in Schalterstellung T, auch sehr merkwürdig. Isttemperaturen Kessel und Speicher sind ok, schwanken aber auch stark. Eventuell auch weil die Anlage kurz taktet. Was nun? Danke im Voraus. Eric