F2 steht erstmal für Übertemperatur. Entsteht immer dann, wenn der Kessel seine Wärme nicht los wird. Das könnte z.B. an einer defekten Pumpe liegen. Ist hier aber unwahrscheinlich, da er ja die überwiegende Zeit läuft. Was wahrscheinlicher ist: Im Speicherkreislauf ist vermutlich keine Schwerkraftbremse verbaut. Das hat zu Folge, dass bei Heizbetrieb immer auch ein Teil der Wärme aus dem Speicher gezogen wird. Der kühlt dementsprechend permanent ab, der Kessel legt hier automatisch nach. Und wenn für das WW kein individuelles Zeitprogramm eingestellt ist, versucht die Regelung natürlich, ganztägig die WW-Soll zu halten.