Bei deiner Splitanlage fließt das Kältemittel zwischen Innen- und Außeneinheit. Das Heizwasser wird erst in der Inneneinheit erzeugt. Beim Monoblock findet das bereits in der ODU statt und das Heizwasser kommt schon aus der Außeneinheit. Eine Pauschalformel für den temperaturabhängigen Elektroenergiebedarf pro Tag gibt es ganz so einfach nicht, aber folgender Ansatz funktioniert als Abschätzung. Kennen musst du deine: Normauslegungstemperatur NAT: z.B. -10°C Heizgrenztemperatur HGT : z.B. 15°C reale Heizlast HL bei NAT: z.B. 6kW (Annahme 24h/d Heizbetrieb ohne Absenkung) COP der Anlage für den Betriebsfall: z.B. 3,5 Dann rechnest du HL / (HGT - NAT) * 24h / COP , also am Beispiel 6kW / ( 15°C - (-10°C) ) * 24h/d / 3,5 = 6kW / 25K * 24h/d / 3,5 = 1,65kWh/K/d