Vielen Dank Jo für deine schnelle Antwort. Deine Fragen möchte ich wie folgt beanworten: 1) Die Werte für Aussentemp. und Raum-Sollwert lese ich im Basis-Menü der Anlage ab. 2) Die Neigung hat im Moment die Einstellung 1,3 und das Niveau habe ich auf den Wert 10 (war auf 6 vorher) gesetzt. Zwischendurch habe ich die Werte kurzzeitig stark verändert z.B. Neigung 3 und Niveau 20. Brenner ging leider nicht an? 3) Solltemperatur istjetzt bei 23 Grad. 4) Nein, keine Fernbedienung. Es ist ein reiner witterungsgeführter Betrieb mit einem Aussenfühler der per Kabel mit der Anlage vrbunden ist. PS: Die Anlage ist erst seit 2 Wochen installiert und läuft eigentlich gut. Auch im Moment läuft die Anlage perfekt, da heute die Aussentemperatur bei ca. 14 Grad liegt. Nur gestern war die Aussentemperatur tagsüber bei über 20 Grad und am späten Nachmittag auch noch bei 18 Grad. In unseren Räumen wurde es aber abends sehr kuehl und deshalb wollte ich die Heizung per manuellem Verstellen der Solltemperatur auf 25 Grad zum Starten bringen. Da nach ca. 15 Minute keine Reaktion kam (der Brenner war aus und die Vorlauftemp. auf ca. 22 Grad) habe ich die Kennlinienwerte verändert. Auch kein Erfolg. Darafhin habe ich die Anlage aus/ein geschaltet, woraufhin die Vorlauftemperatur nun auf 51 Grad stieg, aber die Heizkörper blieben kalt (Umwäzpumpe??). Ich suche eine Möglichkeit den normalen Regelalgorithmus manuell so zu manipulieren, dass ich die unabhängig von der Aussentemperatur meine Heizkörper warm bekomme. Das sollte doch relativ einfach möglich sein! Danke für dein Interesse und viele Grüße Kurt