Sieht trotzdem so aus, als ob die Kommunikation zur Außeneinheit etwas hat. Möglichkeit 1 - die Abdeckung der Inneneinheit runter nehmen und nachsehen, ob die Kommunikation zur ODU steht (Grüne und rote LED am AVI-Board leuchten) Möglichkeit 2 - keine Spannung an der Außeneinheit - ggf. Prüfen bei der ODU mit 2 Ventilatoren ist hinter der vorderen Abdeckung die Hauptleiterplatine - verdeckt durch ein Blech - hier sollte die 7Segmentanzeige etwas anzeigen. Auf jeden fall wieder den E-Heizer unter "Anlage sowie Warmwasser" einschalten - damit zumindest die Heizung mittels EHeizer funktioniert. Auf deinen Bildern würde der Regler zwar WW machen, jedoch besteht an der ODU keine Anforderung, da wahrscheinlich die Komm. nicht funktioniert - da jedoch die Platinen schon ersetzt wurden, so besteht ja noch Gewährleistung darauf. Was auch sein könnte ist, dass erneut ein defekt vorliegt - ev. sollte der Techniker die Drähte der Drosselspulen kontrollieren - diese können (hinter der Hauptleiterplatine) scheuern und dadurch ab und zu einen Kurzschluss verursachen. Da dies nicht gut einsehbar ist, kann dieser Fehler leicht übersehen werden.