Hallo in die Runde, betreibe seit fast 3 Jahren erfolgreich oben genannte WP mit 600L Pufferspeicher, momentan wegen EVU Sperre nur 200L aktiviert. 14 KW PV Anlage mit Kostal PIKO 17 + Batteriewechselrichter Kostal Plentacore BI 10/ 26 + Speicher BYD HVS 12,8 alles gesteuert von Kostal Smart Energy Meter.Funktioniert alles tadellos. Der Speicher reicht in den Übergangszeiten so lange die Heizung mitläuft u. Temp. von 10 Grad u. Nachts 0-5 Grad sind nicht aus. Wenn zusätzlich nach vollen Speicher eingespeist wird, ist das ärgerlich. Es fehlen meist 3-8 KW um autark zu sein. Da wir hier von rund 400KW im Jahr verschenkter Energie reden, rechnet sich eine Speicheraufrüstung nicht. Jetzt mein eigentliches Anliegen an die Spezialisten: Die volle Nutzung des Pufferspeichers ist eigentlich die Lösung. Das war ja damals auch das Ziel u.so geplant. Wenn der Puffer mit überschüssigen Strom auf 55-60 Grad gebracht werden könnte geht die WP warscheinlich vor 21 Uhr nicht an( WP läuft bisher rund 5 Starts mit gesamt 7 Stunden Betrieszeit am Tag je nach Temperatur), dann reicht auch der Speicher bis früh. Vom Vissmann AD wurde gesagt, da brauche ich die Erweiterung EA1, die ist auch da, aber keiner kann Sie einbauen. Der AD würde es in WP programmieren aber Elektriker weis nicht wo das Signal für den überschüssigen Solarstrom herkommen soll, wie er das anklemmen soll !! Auch nach mehrmaligen Anfragen des Elektrikers bei Vissmann kommt kein Lösungsvorschlag. Kann mir bitte von den schlauen Köpfen jemand helfen !!!
... Mehr anzeigen