Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Anlage ist bei mir in Betrieb: Vitola-biferral-e -Nr.: 7309552116606104 Brenner -Nr.: 721830782201 ursprüngliche Steuerung Trimatik-MC wurde durch Trimatik 7450, Herst.-Nr.: 5062076 ersetzt Ich hätte gerne eine Empfehlung zur optimalen Einstellung der Anlage. Die Heizleistung soll bei 18 kW liegen (126 m² Wohnfläche, Warmwasserspeicher 100 l, Heizkreis mit Mischer). Laut Unterlagen sollte eine Düse 60° 0,5 eingebaut werden, bestückt wurde der Brenner vom Installationsbetrieb mit einer Danfoss 45° S 0,5. Eingestellter Öldruck ca. 9 Bar. Wie lautet hier Ihre Empfehlung zur Auswahl der Düse und Öldruck? Ich habe mittlerweile selbst ein Abgasanalyse-Messgerät und Manometer, kann also alle erforderlichen Einstellungen durchführen. Dann ist mir aufgefallen, dass in der Heizperiode die Heizung häufig anspringt (klar, ist ja kälter) aber nur relativ kurz der Brenner eingeschaltet ist. Die Überprüfung der Trimatik ergab, dass die Einstellung der Differenztemperatur (Codieradresse 7.01) 8 K ist. Empfiehlt sich hier, eine höhere Differenz einzustellen um effizienter zu heizen? Laut Handbuch des Kessels soll der Abstand Düse – Zündelektrode – Stauscheibe jeweils 2 mm betragen. Bei meinem Brenner ist der Endanschlag der Stauscheibe erreicht, aber der Abstand Düse – Zündelektrode beträgt 6 mm. Abstand Zündelektrode – Stauscheibe ist korrekt. Sollte ich hier Dichtungsringe zwischen Düse und Schaft einfügen, um den geforderten Abstand herzustellen? Über eine Auskunft hierzu und somit eine optimalen Heizungsbetrieb mit möglichst geringen Verbrauchswerten zu erreichen, würde ich mich sehr freuen. Vorab vielen Dank für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen Andreas Richter