Hallo Flo, das mit dem richtigen timen habe ich hinbekommen. Habe als Soll-Wassertemperatur 60 Grad angegeben. Allerdings wird diese Temperatur nicht erreicht. Der Verdichter läuft bis etwa 62-64 grad, das Wasser wird auf ca 55 Grad erwärmt und dann geht der Verdichter aus, aber ohne das der Durchlauferhitzer für die Nachladung startet. Folgende Parameter sind allerdings gesetzt: 6015:1 6040:1 7900:3, also 1 Welche Ursache könnte es haben, dass sich der Durchlauferhitzer nicht zu Schaltet um die erforderliche Temperaturerhöhung auf 60 Grad zu ermöglichen? Eine zusätzliche Frage, wie reduziert man die maximale Vorlauftemperatur im Sekundärkreis, damit sich der Durchlauferhitzer bereits früher zuschaltet und den Verdichter etwas schont, da dieser so nicht an seine Maximaltemperatur fahren muss? Beste Grüße