Guten Abend in die Runde , habe heute bei einem Kunden eine Wartung an der Vitocak 250 A durchgeführt ,nach etwa 10 minuten Probelauf mit einem Volumenstrom von 1760 l/h plötzlich kein Volumenstrom mehr vorhanden. Daraufhin Magnetitfilter nochmals gespült, Sieb in ODU geprüft war sauber ,Aktorentest durchgeführt Pumpe hoch gestellt Pumpe fährt hörbar die Leistung hoch bekommt aber keinen Volumenstrom hin .Daraufhin Entlüftungsprogramm gestartet komplett durchlaufen lassen, danach immer noch kein Volumenstrom,mit einem sehr freundlichen Techniker aus dem Hause Viessmann gesprochen der auch online auf Anlage zugriff ein online update fuhr um den Volumenstromsensor über Pumpensignal zu bekommen brachte keine Besserung ,sein Vorschlag in Übereinstimmung mit mir SEV kontrollieren gesagt getan SEV kontrolliert Schwimmkörper war oberhalb zu erkennen konnte keinen freiraum erkennen . Anlage langsam gefüllt und über SEV entlüftet sowie am Sicherheitsventil.Anlahge ging danach in Funktion Volumenstrom bei 1550 bis 1570 l/h ,machte Warmwasser ohne Ausfall ca 3 Stunden später Anlage Störung F.75, F1078 Warmwassertempertur war mit 54 grad vorhanden heizungsanforderung vermutlich gehabt und Störung rausgeworfen .Puffer hat vorgebaute Vitotrans für Warmwasser .Anlage hat mehr als eine Stunde gelaufen laut Stundenzählerund ca 1 bis 2 starts generiert bis zum Fehler . Bin dankbar für Tipps Mit freundlichen Grüßen