Guten Morgen und Dank für die Rückmeldung. Erstmal schön zu hören dass die Anlage wieder läuft. Daß die Fehlermeldung erst kommt wenn der Start 10x misslungen ist hat mir mein HB vor längerer Zeit auch mitgeteilt, würde bei jedem gelungenen wieder von vorne anfangen zu zählen. Möchte ja nicht unken, aber eine Erklärung warum es überhaupt zum verriegeln (das war jetzt neu) kam erkenne ich jetzt noch nicht. Warum die Fehlstarts? Bei meiner Anlage hatte ich gleich nach Inbetriebnahme häufige Fehlstarts (in ViCare Startabbrüche beobachtet - Zähler geht weiter). Jeweils ohne Verriegelung da nie mehr als 1-5 Fehlstarts in Folge. Daß hat der TD Viessmann auch erst auf Sensor zurück geführt und auf Pumpenregelung umgestellt. Letztendlich war der Inverter fehlerhaft und mußte getauscht werden. Solltest deinen Kunden evtl darauf hinweisen er möchte das Startverhalten beobachten. Läuft in der Praxis wie folgt ab. Ventilatoren starten, nach ca 2 min will Verdichter anlaufen, bricht nach wenigen Sekunden Start ab. Nach ca 10-12 Min beginnt das ganze von neuem. Im Zähler ViCare wird der (pseudo) Start mit etwas Verzögerung angezeigt. Nur als Vorwarnung gedacht. Natürlich hoffe ich daß die Anlage jetzt ohne Probleme läuft und du beim Kunden erst zur nächsten Wartung aufschlagen musst. Gute Zeit Gruß Karl Nachtrag: Mir ist es damals aufgefallen da die Anlage (Ende Juni 24 in Betrieb genommen) eigentlich nur WW produzieren sollte. In der ViCare Analyse wurden nur die erfolgreichen Starts als Kurve angezeigt, der Zähler hat aber deutlich mehr Starts angezeigt als die Kurven hergaben. Und nähere Beobachtung ergab dann oben beschriebenes Verhalten. Alle 24 Std Kurven mit Zähler verglichen.
... Mehr anzeigen