Hallo zusammen, wir sind gerade frisch umgezogen und in der neuen Bleibe (EFH, Baujahr 2004, Wfl. 135 qm) eine Wärmepumpe (Vitocal 343). Nachdem mir nach kurzer Zeit aufgefallen ist, dass die Heizung sehr oft taktet und dann nur kurze Zeit läuft, habe ich folgende Anpassungen vorgenommen: - ERR alle komplett aufgedreht - Heizkurve von Niveau 0, Neigung 0.6 auf Niveau 0 und Neigung 0.3 angepasst. Dadurch erhoffte ich mir eine Verringerung der Taktungen und gleichbleibend warme Räume mit niedrigerer Vorlauftemperatur. Seitdem läuft die Anlage im Prinzip durchgehend und erzeugt aus meiner Sicht eine weitaus zu hohe Vorlauftemperatur. In den Zimmern ist es zwar natürlich schön warm, aber so warm bräuchten wir es gar nicht. 🙂 Woran könnte das liegen? Morgen kommt zwar sowieso der Heizungsbauer nochmal, um einen Filter zu wechseln, nur nach dem ersten Besuch von ihm hatte ich den Eindruck, er hat nicht allzu viel Ahnung bzgl. einer korrekten und effizienten Einstellung der Anlage. Evtl. kann mir ja jemand weiterhelfen. Falls weitere Informationen/Bilder benötigt werden, gerne. Danke vorab 🙂