Die 11kW stammen vom Energieberater, seitdem sind die Pläne aber mehrfach geändert worden. Dem Wert habe ich nie getraut und hatte ihn selbst schon man nachberechnet, übrigens mit dem gleichen Rechner wie genannt, da ich damals noch gehofft hatte, einen Grabenkollektor machen zu können. Leider habe ich keine Firma gefunden, die bereit gewesen wäre dies auszuführen, so dass es jetzt drei Tiefbohrungen geworden sind. Wenn man den Online-Rechner nimmt kommen ohne Warmwasserlast 6400W raus (ohne Garage). Der mittlere U-Wert der Wände und Dachflächen liegt bei 0,17, die Fensterfläche macht ca. 10% der Gesamtfläche aus, hier bin ich bei der Berechnung von 0,9 ausgegangen, ist wahrscheinlich eher besser, die Angebote der Fensterbauer liegen hier bei 0,5-0,6. Das ist auch der Grund warum ich die Befürchtung hatte, dass die fixe SoleWP in der Übergangszeit zu viel taktet. PV ist geplant mit 25kWp und wahrscheinlich 42kWh Speicher (ich will 20kW USV-Leistung haben), Aufrüstung nach 12 Monaten auf 30kWp, Module werden schon alle gelegt, ein String ohne Solarwecheslrichter. Es wird ein Victron System mit USV beider Häuser. Leider sagen mir die Begriffe FU und EVU Sperre nichts...