Hallo Community, bei unserer Vitoval 250-AH ist der Heizkreis 1 ohne Mischer für Heizkörper und Heizkreis 2 mit Mischer für Fußbodenheizung. Bei Heizkreis werden wie im Hydraulikschema 4804968_2308_04 gezeigt von einem Pufferspeicher betrieben. Wieso wird als Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 immer der Verlauf der Wärmepumpe verwendet (siehe Bild im Anhang)? Selbst bei der Ladung des Warmwasserspeichers hätte der Heizkreis 1 eine sehr hohe Temperatur welche nicht stimmt. Da der Heizkreis ohne Mischer aus dem Pufferspeicher bedient wird, stellt sich die Frage wieso nicht die Temperatur von diesem für den Vorlauf verwendet wird? Im Anhang ist auch noch der Firmwarestand der Anlage zu sehen. Diese wurde vor kurzem upgedatet, seitdem fällt das Problem auf.