Hallo zusammen, ein kleines Update. Der Viessmanntechniker war heute hier. Als erstes nahm er die Anlage wieder in Betrieb. Daraufhin gluckerte sie ganz schön los. Unser Heizungsbauer war ebenfalls Anwesend. Diagnose vom Techniker "Hier ist definitiv zu viel Luft drin. Bei einem Wert von unter 900 (weiß die Einheit nicht mehr) geht der Verdichter automatisch ohne Fehlermeldung aus." Es wurde dann auch da was gemessen und die Werte wurden unterschritten, so dass der Verdichter abgeschaltet wird. Ich sagte ihm dann, dass aber Fehlermeldungen zu sehen waren die sich auf den Hochdrucksensor bezogen. Antwort "Ich schau dann mal rein." Es wurde dann erstmal ein Update gemacht und dem Heizungsbauer wurde gesagt, dass er die Pumpe entlüften muss. Soo... ich sprach den Techniker dann nochmal auf die Fehlermeldungen an. Im Laptop waren sie nicht zu sehen, er fragte mich auch wann die kamen. Als ich dann in der App nachschauen wollte waren nur noch Fehlermeldungen bis einschließlich 03.12.23 drin. Ende vom Lied, unser Heizungsbauer will dieses Wochenende noch abwarten, da er nicht glaubt das es von der Luft ist. Es seie ja normal. Jetzt heißt es warten und ja... wir sind genau so weit wie vorher und stellen uns schon mal drauf, dass wir für die Schadensersatzansprüche einen Anwalt benötigen werden.