Hallo, vielleicht kann mir jemand mit ein Ideen zu folgender Problematik mit einer neuen Vitodens 300-Anlage an bestehender Fußbodenheizung. Die eingestellte Vorlaufzieltemperatur ist 33 °C (bei Heizkurve 0,8). Sind alle Fußbodenheizkreise aktiv (d.h. Durchfluss in alle Kreise), so hält das Gerät die Vorlauftemperatur im Bereich von ca. +/- 5 °C um die 33 °C Vorlaufzieltemperatur. Sind nur ein oder zwei Heizkreise aktiv (bspw. Wohnzimmer und/oder Küche), heizt das Gerät die Vorlauftemperatur bis auf ca. 60 °C (!) hoch. Danach fällt sie wieder ab bis ca. 25 °C, bevor das Gerät wieder auf ca. 60 °C hoch heizt. Im Ergebnis wird es nicht richtig warm in den "beheizten" Zimmern. Laut Heizungsbauer läge der Effekt des Hochheizens bis auf ca. 60 °C daran, dass die Durchflussmenge in die Heizkreisläufe zu gering sei, wenn nur sehr wenige aktive sind. Die vorherige Anlage eines Mitbewerbers (mit gleicher Leistung) hatte diese Problematik nicht. Ich konnte auch nur einen Raum heizen ohne gleich alle anderen mitheizen zu müssen... Hat jemand eine Idee, woran die Problematik liegen könnte und wie ich sie abstellen kann?