das ist ja erfreulich, bei deinem Hydraulik Schema kommt man leider nicht ganz ohne Takten aus. Wenn der Brenner aus ist, holt sich der der Heizkreis das Wasser aus dem Puffer z.B. 1000l/h Wenn der Brenner startet, geht auch die die interne Pumpe an, diese muss dann etwas mehr fördern als die Heizkreis -Pumpe abnimmt. Z.b. 1200l/h. Dann würde die Differenz von 200l in den Puffer gehen und diesen wieder laden. Wenn voll ist, geht der Brenner aus. Über diese Drehzahl interne Pumpe kannst du etwas die Laufzeit und und die Modulation beeinflussen. Wenn die interne Pumpe weniger fördert, als die Heizkreis -Pumpe liefert wird der Puffer nicht mehr warm und das System funktioniert so nicht mehr.