Moin, falls die Lösung des Problems noch jemanden hier interessiert: Nach mehrmaligem Nachfragen, Bohren und Druck machen kam mittlerweile der zweite Handwerker zu mir. Er konnte glücklicherweise endlich den Fehler finden: Das Umschaltventil (WW/Heizungsbetrieb) war falsch verdrahtet. Somit hat die WP immer im WW-Modus gearbeitet und nie auf Heizungsbetrieb umgeschaltet. Das erklärt auch die immer erhöhte VL-Temperatur um 65 Grad. War also, wie ich bereits vermutet hatte, ein Fehler bei der Installation der Anlage. Seitdem ist sowohl die VL-Temperatur des Verdichters niedriger als auch die WW-Temperatur annähernd auf Soll. Und jetzt wird zukünftig hoffentlich auch der Verbrauch passen. Seit 3 Tagen sind es nun statt 40 kWh nur noch um die 18 kWh Strom pro Tag für Wasser und Heizung bei einer temporären AZ von ca. 3. Das ist eine komplett andere Nummer.