Hallo, was es mit den 60°c auf sich hat, kann ich dir leider auch nicht sagen. Die WP sollte mMn nicht auf solche Temperaturen kommen. Deine Vermutung mit der Termperatur am Verdichter unter "Status Wärmepumpe" würde ich bestätigen. Ich möchte nochmal einen Satz zu dem Thema Ventile der FBH los werden. Ich bin ebenso der Meinung, dass die Ventile im HKV stets offen sein sollten. Der Grund dafür liegt in der Funktionsweise der Wärmepumpe. Bei einer Gasheizung oder ähnlichem sieht das anders aus. Die WP regelt die Raumtemperatur über Vor- und Rücklauftermperatur. Bei korrekten hydraulischen Abgleich ist das vollkommen ausreichend, da der Abgleich die korrekte Aufteilung der Heizenergie auf die Räume sicherstellt. Der große Vorteil dabei, die Regelung der WP zu überlassen ist es, dass die Regelung der WP die Effizienz optimiert. Also lange Laufzeiten des Verdichters, wenige Starts und kein Takten. Ich habe bei mir sogar die Stellmotoren von den Ventilen entfernt und die beheizen Kreise komplett geöffnet. Meine Anlage läuft aktuell absolut hervorragend mit niedrigen Vorlauftemperaturen und einer max. Temperatur im Puffer von 36°c.